返回

二级消防安全技术综合能力

二级消防工程师综合能力复习重点:电气防爆

出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师综合能力复习重点:电气防爆”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 考点 电气防爆检查内容及要求诠释 1.导线材质:爆炸危险环境的配线工程,因为铝线机械强度差、容易折断,需要进行过渡连接而加大接线盒,同时在联接技术上难于控制并保证质量,所以不得选用铝质的,而应选用铜芯绝缘导线或电缆。铜芯导线或电缆的截面面积在1区为2.5mm2以上,2区为l.5mm2以上 2.导线允许载流量:为避免过载、防止短路把电线烧坏或过热形成火...